引用
引用第12樓poohwei于2022-04-12 14:05發表的 :
感謝各位前輩指教,100臺設備型號一樣的PLC是FX3U、FX2N都有,布線有配合的廠家,串口都被觸摸屏占用了,如果用以太網我明白需要增加模塊,目前想法是靠計算機向PLC采集數據以及啟動控制(包含生產數據設定),公司目前確定走智慧工廠,投資預算7位數可以的,目標要能符合功能性及穩定性,100臺設備是分散作業,主要問題在于我理解485傳輸會有延遲問題,不確定計算機能否直接控制100臺設備,想請教有經驗的前輩。過去我有用以太網控制PLC機臺大概10臺,還有485無協議通訊30臺溫度控制器經驗,對于這方面經驗有的,但明顯不足。
公司也搞了類似的系統,最終沒有搞下去,
花了600K,和對接公司打官司中。
超過100臺FX3U,部分是FX3U用的無錫某公司網關模塊,
不用修改程序,直接和觸摸屏共用通訊口.
安全要求,遠程計算機負責監控,產量統計,配方下傳.
不參與任何控制過程,對延時要求不高.