工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 5649 點
下載積分: 2911 分
在線時間: 745(小時)
注冊時間: 2018-11-17
最后登錄: 2024-10-28
查看工控肥仔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-22 15:53
圖片:
圖片:
   哪位大師能跟講下這個松下A6伺服驅動器X4接口的OA+  OA-,OB+  OB-,跟PLC高速脈沖輸入口怎么連接?




              我想監控馬達走的位置跟編碼器發出來的是否一致
ren1823
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 2375 點
下載積分: 3402 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2019-08-01
最后登錄: 2024-10-28
查看ren1823的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-23 13:38
圖中是伺服差分式信號,PLC只能接收集電極式信號。淘寶買塊轉接板就行了
樓主留言:
好的,謝謝了,我現在知道怎么整了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(工控肥仔) 用差分板轉換信號成功, ..