wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2025-01-02
查看wenliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-07 17:27
請問各位大師,兩臺松下FP-XH/PLC+COM5網絡模塊如何實現Ethernet  PC-Link通信呢,具體要如何設定呢?現在只能用網口下載和監控程序


  
mk自動化
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 5355 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2018-03-04
最后登錄: 2025-01-02
查看mk自動化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-07 21:18
你這個型號的PLC不支持Ethernet/ip設置的只能通過PLC-LINK。
多學多用!
mk自動化
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 5355 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2018-03-04
最后登錄: 2025-01-02
查看mk自動化的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-05-15 19:42
引用
引用第3樓wenliang于2022-05-07 21:57發表的  :
在網上找到的資料說是可以通訊的呢,第一次使用不知道該如何設定,還請各位大師指導一下,在此謝過了!   [attachment=267363]  [attachment=267362]

pc-link走的是RS-485
多學多用!
mk自動化
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 5355 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2018-03-04
最后登錄: 2025-01-02
查看mk自動化的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-05-15 19:47
看你百度的連接是通過configurator 1.4設置IP。然后通信模式是用通用通信;貜一下你設置PC-LINK之后不能下載,是因為pc-link設置后通信格式變了。
多學多用!
mk自動化
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 5355 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2018-03-04
最后登錄: 2025-01-02
查看mk自動化的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-05-18 21:04
圖片:
引用
引用第13樓wenliang于2022-05-18 17:26發表的  :

搞了幾天都沒有搞好這個通訊,最后還是改成了本體COM口做通信口了,把COM5連接觸摸屏和下載程序用了 [attachment=267899]
[ 此帖被mk自動化在2022-05-18 21:11重新編輯 ]
多學多用!