757523145
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 86 點
下載積分: 839 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2022-05-05
最后登錄: 2023-05-11
查看757523145的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-31 16:06
終于轉正式會員了,三菱FX3U-32MT放太久沒有用,現在開機batt燈一直長亮,程序是可以保存的,電池拿出來用萬用表量是3V,監視D8005的值為4,D8006為27,請問各位彭于宴們是什么問題?
757523145
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 86 點
下載積分: 839 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2022-05-05
最后登錄: 2023-05-11
查看757523145的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-31 22:21
用萬用表量電池足夠3V的哦
757523145
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 86 點
下載積分: 839 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2022-05-05
最后登錄: 2023-05-11
查看757523145的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-06-01 09:59
引用
引用第3樓sunnykmc于2022-06-01 09:05發表的  :
D8005的值目前電池電壓值,D8006警報電壓值
D8005 = 4   則PLC測目前電池電壓值0.4V
D8006 = 27  當PLC目前電池電壓值低于2.7 V , PLC BATT警報燈亮
所以實測與D8005值不同,差異這么大到底發生了何問題?

跟電池本身沒多大關系吧?
757523145
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 86 點
下載積分: 839 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2022-05-05
最后登錄: 2023-05-11
查看757523145的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-06-12 15:39
引用
引用第5樓zsdsun于2022-06-03 22:21發表的  :
沒有程序也是batt燈閃爍

有程序的,也能正常保存