ayusecret
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 270 點
下載積分: 830 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2021-10-31
最后登錄: 2025-01-20
查看ayusecret的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-09 08:31
最近基于Python寫了一些測試MC協議的代碼,想測測斷線重連的功能,發現拔了網線后再插上,用原來的套接字無法與PLC通訊(下斷點調也無法實現).監控PLC網絡狀態仍然處于連接中(與之前的套接字連接).如果我在Python程序內重新以一個新的套接字去嘗試連接,會回復目標計算機積極拒絕.這樣我只能復位PLC才能斷開PLC的連接狀態,這在實際應用應該是不允許的.后面再Gxword3內配置參數,讓PLC自己10s后監視生存,再反復3次監視確認自動斷開.想請教各位在用上位機是如何實現斷線重連的,又或者是即使無重連功能,重新初始化是如何連上PLC的
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 3151 點
下載積分: 13494 分
在線時間: 1128(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-02-07
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-09 11:00
圖片:
Python的不太懂啊,C#最近剛好做了個這么功能可以跟你說說思路。首先套接字?jǐn)嗑之后是不能沿用原先的連接的,我這里做的方式是重新new了一下。用一個新的連接。建立一個bool變量作為標志位,初次連接成功之后,標志位置反,開始正常工作。如果斷開連接,try里面的正常工作指令會報錯跳到catch,這里我們把套接字dispose全部釋放,并且標志位初始化。然后就又開始重新連接了。就是這樣