fzlkui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 110 點
下載積分: 428 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2020-12-21
最后登錄: 2024-10-24
查看fzlkui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-03 21:19
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
如題,我自己處理的寫多個站數據沒問題,讀多個站數據就不行了。

我的思路是這樣:d0=0的時候,RS D20 K8 D30 K7,d0=1的時候RS D40 K8 D50 K7。

把值用M8000的常開觸點傳送進D20-D25   D40-D45,并CRC校驗。

D0=0的時候上升沿置位M8122,同時D0=0的時候等待M8123接通,接通后將數據傳送到別的寄存器,再使D0=1,接著復位M8123。

D0=1的時候同上,但是實際寫到PLC里面輪詢會有問題。

程序部分截圖見附圖,程序也上傳,請大家幫忙解答一下?/div>
附件: 485 RS兩站輪詢.zip (176 K) 下載次數:165
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8464 分
在線時間: 922(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-10-28
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-04 18:12
引用
引用樓主fzlkui于2022-07-03 21:19發表的 請教一樣,三菱RS指令無協議通訊輪詢如何處?:
如題,我自己處理的寫多個站數據沒問題,讀多個站數據就不行了。

我的思路是這樣:d0=0的時候,RS D20 K8 D30 K7,d0=1的時候RS D40 K8 D50 K7。

把值用M8000的常開觸點傳送進D20-D25   D40-D45,并CRC校驗。
.......

你的問題原因是:讀第一條數據跟讀第二條數據之間沒有間隔時間,加個250MS延遲就可以了
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼