樓主  發表于: 2022-07-03 21:19
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
如題,我自己處理的寫多個站數據沒問題,讀多個站數據就不行了。

我的思路是這樣:d0=0的時候,RS D20 K8 D30 K7,d0=1的時候RS D40 K8 D50 K7。

把值用M8000的常開觸點傳送進D20-D25   D40-D45,并CRC校驗。

D0=0的時候上升沿置位M8122,同時D0=0的時候等待M8123接通,接通后將數據傳送到別的寄存器,再使D0=1,接著復位M8123。

D0=1的時候同上,但是實際寫到PLC里面輪詢會有問題。

程序部分截圖見附圖,程序也上傳,請大家幫忙解答一下?/div>
附件: 485 RS兩站輪詢.zip (176 K) 下載次數:165
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
fzlkui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 110 點
下載積分: 428 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2020-12-21
最后登錄: 2024-10-24
查看fzlkui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-06 16:17
已解決,感謝回復。
不直接set m8122了,置位了多個中間繼電器,中間繼電器+m8122常閉 延時0.1S再上升沿置位8122,已經正常了。
fzlkui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 110 點
下載積分: 428 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2020-12-21
最后登錄: 2024-10-24
查看fzlkui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-07-06 16:17
引用
引用第3樓anlyl2014于2022-07-04 18:12發表的  :

你的問題原因是:讀第一條數據跟讀第二條數據之間沒有間隔時間,加個250MS延遲就可以了

已解決,感謝回復。
3樓  發表于: 2022-07-06 16:18
引用
引用第1樓tingfenghu于2022-07-04 12:32發表的  :
之前寫的,也是采用循環處理
[attachment=269712]

已解決,感謝回復。
4樓  發表于: 2022-07-06 16:19
引用
引用第2樓shen19820317于2022-07-04 14:44發表的  :
可以參考這個試一下,讀寫都是沒有問題的。通訊數量可更改。

已解決,感謝回復。
不直接set m8122了,置位了多個中間繼電器,中間繼電器+m8122常閉 延時0.1S再上升沿置位8122,已經正常了。