nzm800
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 7353 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2025-01-03
查看nzm800的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-20 10:30
設備有幾臺變頻器,近接感應器信號線和變頻器輸出線都沒有用屏蔽線,都放在同一金屬線槽內,線距估計10米左右,變頻器工作的時候PLC的輸入X燈會微亮,程序會出錯。后來改近接感應器信號線用的多芯屏蔽線,變頻器沒用屏蔽線,X燈暫時沒發現會微亮了,屏蔽線兩端的外金屬網沒有接地。問一下大家類似這種需不需要接地。
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-12-31
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-20 10:34
變頻器干擾很討厭的,你可以試試屏蔽線單端接地
夜游神