樓主  發表于: 2022-08-20 16:56
描述:1.具體組態配置
圖片:
描述:2.報錯內容
圖片:
描述:3.原來一直都是默認值3,才特意改的20,但還是會報錯
圖片:
描述:4.難道是要設置這個“等時同步”的參數?
圖片:
接收了別人做的設備,基本沒怎么動組態與流程方面的程序,但最近這個匯川軸老是在報錯,有時候順帶這V90伺服也會報錯。

海你好咸
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 393 點
下載積分: 2772 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2018-12-22
最后登錄: 2025-01-20
查看海你好咸的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-20 17:03
圖片:
問題有點多
海你好咸
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 393 點
下載積分: 2772 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2018-12-22
最后登錄: 2025-01-20
查看海你好咸的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-08-22 09:23
引用
引用第3樓司慧聰于2022-08-20 23:07發表的  :
設備用了多久了?以前好好的?

前三四個月確實是沒報這些錯
海你好咸
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 393 點
下載積分: 2772 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2018-12-22
最后登錄: 2025-01-20
查看海你好咸的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-08-22 09:24
引用
引用第4樓西瓜于2022-08-22 08:23發表的  :
正常不用同步IRT這樣會有問題的,關閉這個設置就好。匯川這個PN伺服是不支持同步時鐘的。

OK,我測試一下,感謝解答
海你好咸
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 393 點
下載積分: 2772 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2018-12-22
最后登錄: 2025-01-20
查看海你好咸的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-08-26 09:34
這條線中還有其它的1200PLC,沒有多余的網口,每天都會報錯,這個還沒有解決。

現在感覺整條產線的組態有問題,交換機用的是TP-Link,另外昨天找了個新的TP-Link交換機,如果連一條網線加入到現在的產線中,那么整條產線的設備都會報錯 。另外也問了西門技術客服,說要用他家的交換及才行......。