臺達觸摸屏和臺達伺服通訊,在觸摸屏上能修改伺服里的參數,為何還提示通訊錯誤3?這樣一般是什么問題?求高手支招
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 1775 點
下載積分: 952 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-10-27
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-22 10:02
臺達的觸摸屏報錯誤3 只有2種情況  通訊參數兩邊不一致或者斷線了, 臺達人機RS485通訊口1+  6-  或者 4+   9-     說AB的話 A+   B-