侃侃大王
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 73 點
下載積分: 563 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2022-04-07
最后登錄: 2024-04-17
查看侃侃大王的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-09 13:22
各位大神,小白求助, 在控制柜上電之前需要使用萬用表測電源之間絕緣嗎,也就是說使用最大電阻檔測火線零線地線兩兩之間的電阻。
      后者有沒有上電流程什么供參考    感謝
zdp771005
冰城德州
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 626 點
下載積分: 31183 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2021-07-17
最后登錄: 2025-04-01
查看zdp771005的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-09 14:00
在斷電的情況下,量一下電源線之間的絕緣電阻,至少20M。僅供參考。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(侃侃大王) 真誠感謝!
  • 謙虛!謹慎!冷靜!