浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 464 點
下載積分: 1327 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2024-10-22
查看浪子海風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-27 14:16
描述:銘牌
圖片:
描述:變頻
圖片:
描述:蓋上的接線方式
圖片:
描述:此圖網上下載,僅供對比
圖片:
大功率的風機一般都會用到星三角啟動。目的是在啟動的時候,380V通過星型來降壓達到每相220V啟動的過程.
那么我們一直用星型接法運行是否會壞風機?
我覺得一直在降壓的過程,不應該會燒壞風機。220的電怎么會燒掉380V的風機,對吧。
事實上,公司有三臺風機7.5KW,標上寫380V三角型接法。同時蓋子上有標星型和三角型的接線方式。
因為習慣,我們用變頻器接380V就用星型,變頻器接220V就用三角型。
這也沒看人家標的是什么接法。就接了星型,幾天后,客戶說風機燒掉了。并且三臺風機燒了兩臺。
到底接星型,是否會燒壞風機?
[ 此帖被浪子海風在2022-10-29 16:39重新編輯 ]
優傷的菊花
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-10-28
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-29 13:55
正常運行時是三角形的電機,因為在啟動瞬間它的電流是額定電流的4~7倍,考慮到變壓器的供電能力和其它用電設備不因電網電壓突降而引發故障,所以才采用星形啟動,【星形啟動時的電流也是很大的】,啟動后若要保障輸出額定轉矩和功率轉速,應該切換成三角形運行。若繼續星形運行,電機轉矩功率都會低于額定值,為拖動額定負載肯定會過載運行而發生運行電流超過額定電流,長時間運行肯定燒掉繞組。
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-10-28
查看sanlihu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-11-07 16:21
好多人不能理解,電壓高了電機電流會超,電壓低了電機電流也會超。
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-10-28
查看sanlihu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-02-18 21:39
好多自動化專業人員把電機原理理解簡單化了,電壓升高,電流也升高,電壓降低,電流也應該降低,其實不然,電機的電流電壓不是線形關系,不只是受負載影響,啟動過程與運行過程與停止過程的電壓電流關系也各不相同。電機燒毀是電機電流大持續發熱而熱量不能及時散去,也有可能是電機絕緣受瞬時高電壓擊穿而燒毀。
吉圓電氣 QQ751673698