樓主  發(fā)表于: 2022-10-29 11:20
給日企廠做一臺設備,CKD電機是3AC200V,設備總進線是三相200V,我的歐姆龍PLC,照明燈之類的是單相220V的,我把三相取兩相接在單相電器的L,N可以嗎?還是最好加個變壓器?
[ 此帖被destiny_977在2023-08-23 15:30重新編輯 ]
catywu
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發(fā)帖數量: 624 個
工控威望: 830 點
下載積分: 19873 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-10-25
查看catywu的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2022-10-29 11:21
可以!我們廠里就是這樣在用的,沒啥問題。