圖片:
壞點切換功能的程序,具體功能就是,假如PLC輸入輸出點燒壞了,不需要更換PLC,直接在屏幕上輸入壞點地址,然后把線接至備用點就能繼續正常運行,不影響客戶現場的生產,也不需要寄PLC或模塊或者人員過來修改程序,還是比較實用的一個功能。
搬運過來的,匯川H5U
附件: 壞點切換功能.rar (1538 K) 下載次數:1713
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(neafar22) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(wuhualin) 感謝分享!
    wei3431
    級別: 家園?
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 174 個
    工控威望: 619 點
    下載積分: 5514 分
    在線時間: 434(小時)
    注冊時間: 2019-04-03
    最后登錄: 2024-07-21
    查看wei3431的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-11-09 09:27
    引用
    引用第2樓hsiung于2022-11-09 09:10發表的  :
    很好的功能。從另外一個方面考慮,如果預算允許,到現場接個線,換個點,順便和業主吃個飯,聯絡一下感情,可能更劃算。

    那就看老板給不給力了
    wei3431
    級別: 家園常客
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 174 個
    工控威望: 619 點
    下載積分: 5514 分
    在線時間: 434(小時)
    注冊時間: 2019-04-03
    最后登錄: 2024-07-21
    查看wei3431的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2023-01-04 10:30
    引用
    引用第5樓l229837741于2023-01-03 21:43發表的  :
    里邊程序誰能解釋下沒有看明白

    輸入很好看的懂,輸出用的是指針,自己離線模擬