yushaoquan12
對工控相當的熱?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 380 點
下載積分: 735 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2021-11-28
最后登錄: 2024-10-27
查看yushaoquan12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-15 09:34
最近在調試一個項目,在做項目之前少算了一部分點位,造成項目實施階段項目點位緊缺,但是項目材料已經采購了,所以我想請教一下工控界的朋友,我能否再增加一個三菱PLC,然后我們用主站PLC跟例外一個PLC做主從組態嗎?看了說明書,N:N網絡雖然很容易實現,但是所用到的點位太少,并聯鏈接也是一樣,就是我想做MODBUS主從控制能否實現,就是在只有一個485BD板的情況下能否采用無協議或者三菱專用協議進行通訊,
有志者事成