樓主  發表于: 2022-12-05 19:20
1、本人熟練使用fx編程。因項目要求,用s7 200 smart。首先是雙線圈,那感覺就是 “愚蠢”。任何一個 scr-scre中包含的元件都不能雙線圈(三菱只要是 sfc 或 模塊分開的,都允許雙線圈)。
2、使用了向導做了運動模塊 控制3個軸(這個比較方便)。但是在后期的程序調試過程中,隨便增加了幾個T 和 M,結果在系統符號中,顯示一堆的 SM30.0,SM36.5.。。。元件 符號重疊。這簡直就是災難。難道程序都不能改了?
3、這個scr-scre 調試遠沒有三菱的SFC流程圖直觀。這也太難跟蹤了,可能是我記性太差。就100多個程序段,我覺得快把我弄暈了。

請假高人指點迷津啊。謝謝
sxbug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1518 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2024-10-21
查看sxbug的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-05 21:03
我主要是想請教高人,在這種情況下,既使用了3個運動軸,又使用了PID,在修改程序中幾個M和T后,怎么會突然就有很多的符號地址重疊了,要怎么修改呢?怎么預防呢?