林華圣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1625 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2022-10-19
最后登錄: 2025-04-10
查看林華圣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-12 23:09
我原來三菱伺服MR-JE40A 這一套都是好的,只是拆機臺了,然后到新的廠房接起來就報警AL32.1;網上查是過流,但也不知道哪里錯了,線是沒接錯的。我把W相拔了驅動器就不報警32..1正常了,會不會馬達壞了。
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1295 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2025-04-17
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-15 08:54
之前有過電機里面有一路被燒了,然后會報警,你可以萬用表打一下UVW是不是電阻有問題