215129452
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 92 點
下載積分: 475 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2022-05-25
最后登錄: 2024-01-17
查看215129452的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-08 08:34
用的是威綸通的TK6071IQ,


現在想做到的是可以用觸摸屏上的一個切換按鈕來控制PLC的一個輸入信號點(作暫停功能用),


但是在實際的機器上也有一個實體暫停按鈕,


想問問大家這個問題能怎么解決,


之前在三菱的觸摸屏上看到過這樣的功能
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-10-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-08 11:21
圖片:
三菱Q系列的PLC是可以的,你可以在PLC編寫 LD M100 OUT X0,然后觸摸屏切換M100來控制X00,其他PLC你也可以測試用是不能用指令OUT 輸入點,能的話就可以這樣搞。
我測試三菱的Q系列可以指令OUT X控制X通斷,F(xiàn)X系列是不行的,不是所有的PLC都可以強制輸入點,因為它是只讀屬性,通過觸摸屏和PLC通訊在協議框架內針對輸入點也只是可讀操作,不能寫。
所以靠譜到的方式還是觸摸屏控制PLC的某個輸出點,這個輸出點控制繼電器通斷PLC的輸入點。
  
[ 此帖被cythyx在2023-02-08 11:27重新編輯 ]