酷酷數碼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 231 點
下載積分: 706 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2015-08-27
最后登錄: 2024-12-28
查看酷酷數碼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-26 10:05
求助,一個K120S的plc,通過485的MODBUS RTU 跟兩個變頻器通訊,然后跟一個維控的觸摸屏進行參數調整,現在PLC經常報警看門狗錯誤,或者直接死機,重啟又可以了,求指導,
說明下,觸摸屏跟PLC通信用的普通不帶屏蔽的電線, 大概13米,232通訊,變頻器一個在PLC的電箱,另一個變頻器通過10米的2芯線連接,不在一個電箱,是一個隔離變壓器供電,實在找不到問題,求指導。
[ 此帖被酷酷數碼在2023-02-26 11:08重新編輯 ]
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2302 點
下載積分: 2932 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-01-03
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-27 11:26
復議5樓的看法,RS232的通信線有點長了,實在是改不了,可以嘗試在通信線中間加一個RS232的有源中繼模塊,試試看,有時候故障是多方面的,先保證硬件通信沒問題;