1103
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 271 點
下載積分: 558 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-10-15
查看1103的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-05 12:01
8路0-10V電壓輸入要讀,三菱plcfx2n,程序如下,請問哪里有問題,采集器和plc的sd,rd燈均閃爍,但數據不對。
附件: 333.zip (13 K) 下載次數:42
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
1103
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 271 點
下載積分: 558 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-10-15
查看1103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-05 12:04
采集器協議地址1-8通道為00H→07H,D8120已改為H0C89,采集器說明書已傳
[ 此帖被1103在2023-03-05 16:08重新編輯 ]
附件: 模擬量輸入系列使用手冊(RS485版).pdf (2105 K) 下載次數:55
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
1103
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 271 點
下載積分: 558 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-10-15
查看1103的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-03-07 17:21
謝謝,校驗碼F1 CC 是由MODBUS調試助手計算出來的應該沒問題,返回值現在監控是前8個與發送相同,9,10,11分別是站號,功能碼,通道數乘以2,12以后是通道值高低位。參考其他例子說返回值前三個是站號,功能碼,通道數乘2,第4位開始為通道值高低位。你說第9個數是通道值,不知誰對?程序我都上傳了的,D8120根據9600,1停,8位數據,無校驗,設置為0c81,
1103
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 271 點
下載積分: 558 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-10-15
查看1103的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-03-12 10:00
弄好了,用FX2N的話,485BD有返回值,前8個數值與發送完全相同,第11個數后才是真正讀出的數,不是第9個?磥碇挥袑嵺`才出真知,網上說的都是錯的,地址不對害我搞了很久。再次感謝大家的答復,
1103
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 271 點
下載積分: 558 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-10-15
查看1103的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-03-12 16:49
多謝!
1103
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 271 點
下載積分: 558 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-10-15
查看1103的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-03-13 12:12
再說一下,3U返回的值地址和2N不一樣,3U的數據是第4個開始,2N數據是從第12個開始。