maxli120
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 78 點
下載積分: 334 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2023-02-26
最后登錄: 2023-09-15
查看maxli120的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-08 17:16
伺服驅動器是眾達的SC-30M,伺服電機是南京超寧數控的130ST-M150151F,之前因要使用帶抱閘的電機,所以伺服驅動器和電機都被拆下來放在倉庫,放了大概有兩年左右,現在因為帶抱閘的電機損壞(電機被摔壞了,無修理價值),所以打算使用這套,在通電試車時,電機一動驅動器就報過載報警,請問是什么原因?電機在試車的時候沒有帶任何負載,用手稍微盤一下電機也會出現過載報警;電機的三相繞組的阻值正常,測量繞組的對地電阻也正常。
搗亂的小貓
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 503 點
下載積分: 293 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2021-05-09
最后登錄: 2024-10-18
查看搗亂的小貓的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-09 09:54
驅動器和電機不是一個廠商也是可以搭配使用的嗎?如果可以,那么我可以用松下的驅動器驅動三菱的電機嗎?