樓主  發表于: 2023-03-14 15:46
圖片:
讀溫控器PV值時用的是VAR0變量輪詢9個溫控器,#8193轉16進制為2001,但歐姆龍E5CC溫控器2字節模式時,定義PV值的地址是2000啊,為何程序里寫的是2001呢?
pacmansun
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 80 點
下載積分: 305 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2021-09-16
最后登錄: 2024-07-09
查看pacmansun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-21 08:29
不要糾結, 基址不同所以不是照抄手冊, 重要的是偏移量