雪花飄飄
級別: VIP會員
![]() ![]() |
系統配置:三菱FX3U48MT 兩套安川伺服驅動器+電機 Y0驅動左軸運行/Y1驅動右軸運行,兩軸同步運行。 PLC Y0/Y1輸出點經2千歐電阻降壓后連接至伺服。 軸做45度正反運行,現在問題是當兩軸同步運行時出現左軸定位不準,每次誤差約0.05度誤差并出現累計現象。 當使用單軸運行時卻沒有定位不準現象。 PLC更換過/伺服驅動+電機互換過/PLC至伺服驅動器信號線更換過/左軸與右軸程序是一樣的。 麻煩各位集思廣益幫忙確認一下是哪個環節出現問題。 在此謝過。 |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
![]() ![]() |
問題沒有描述清楚,是查看伺服接收脈沖數不準確。脈沖數不準最終反應到伺服和機械上就不準了。 |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
![]() ![]() |
編碼器信號被干擾可以理解,但是有個問題一直沒想明白。為什么單獨運行左軸和右軸都沒問題。只要兩軸同時運行就會出現。 |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
![]() ![]() |
感謝各位的回復和支持,問題已解決。 在測試過程中發現左右軸在正轉同時發送脈沖時不會有不準現象, 而在反轉是右軸先發送脈沖,0.2秒后左軸開始發送脈沖時就出現不準。 這個時間差是由于左右軸發送脈沖信號是由氣缸到位信號執行的。 由于左氣缸速度慢于右氣缸,所以出現0.2秒時間差。 改程序讓左右軸同時執行反轉,故障消除。 至于是什么原因沒想清楚,是否與PLC至伺服驅動器信號線安裝的下拉電阻有關。 [ 此帖被雪花飄飄在2023-03-26 11:25重新編輯 ] |
---|---|
|