竹影清風
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 100 點
下載積分: 1401 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2021-04-07
最后登錄: 2024-12-09
查看竹影清風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-27 08:35
請教一下大佬,我用一款國產仿三菱PLC做主站用485通訊帶了11個從站,然后平時使用正常,偶爾出現主站和任何從站都通訊不上的情況,單純的給plc斷電也無法恢復,只有把整機全部斷電在上電才能恢復。有沒有遇到過得大佬給個解決思路,出現的不是很頻繁,可能用好幾個周才會出現一次。
尹夢超
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 258 點
下載積分: 6826 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2024-12-17
查看尹夢超的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-27 09:57
沒啥好辦法,串口通訊一般注意通訊距離,485距離可以支持100米左右,還有從站的最后一站需要加終端電阻