倪人工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 501 點
下載積分: 2538 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2023-03-04
最后登錄: 2024-11-25
查看倪人工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-04-11 11:21
加得模擬量輸出模塊,4-20ma的輸出,接上電源后一直有一個4.5ma左右的輸出,寄存器清零后還有這么大  怎么辦
qq229539516
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 143 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2024-12-18
查看qq229539516的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-11 21:38
1、首先需要檢查線路。
2、再次檢查你的4-20ma是否是串入電路測量
3、檢查硬件配置,是否選擇線路故障或PLC停止時輸出滿量程。
4、上述都正常,換通道或換模塊重新測試。