hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2025-01-23
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-04-18 11:17
目前3U加了485BD與2臺變頻通信,現在又需要在遠端加1臺3U。看了說明書都是幾臺PLC相互通信,或者PLC與變頻通信。混合通信怎么實現?大師們指點一下。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2850 個
工控威望: 3622 點
下載積分: 3527 分
在線時間: 3815(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-18 11:55
FX3U-485BD,不能做混合通信,
要么做PLC的N:N協議,
要么用作主機做無協議通信,無協議通信可以支持Modbus RTU主機,但不支持作為從機通信.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2850 個
工控威望: 3622 點
下載積分: 3527 分
在線時間: 3815(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-06-02 20:06
引用
引用第10樓tangjiezyc于2023-04-22 08:56發表的  :
我做過用臺達和臺達PLC來MODBUS RTU通信,三菱3U應該也可以。你將一臺3U做主站,另外2臺變頻和一臺3U做從站就可以了。

三菱的不能用485dBd做從站,只能做主站,485adp-MB才能做從站.
臺達可以做主站也可以做從站,有些型號有2個485接口.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/