樓主  發表于: 2023-04-23 12:50
查的圖紙然后A1和A2我通220v電,tmd里面瓷片電容炸了電阻燒了一個,難道圖紙上標的L和N不是接220v嗎
zhuyongxiong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 659 個
工控威望: 4501 點
下載積分: 6218 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2025-02-03
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-04 10:33
是來搞笑的吧 ,可控硅控制單元都是低壓控制高壓,A1A2你可能沒看清是負載端,只允許單相相線進出,類似一個開關的作用,控制端一般會用IN標注,輸出端會用OUT,小心大眼看過界。我看人家標注清清楚楚24vAC/DC 50/60HZ 2W
[ 此帖被zhuyongxiong在2023-05-04 10:46重新編輯 ]
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
zhuyongxiong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 659 個
工控威望: 4501 點
下載積分: 6218 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2025-02-03
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-05-05 19:11
就是特別注意的:L+、m/N 的表述。控制端使用 L  、 N 時才會使用交流電,人不吃點虧就會老犯錯