樓主  發表于: 2023-04-24 19:21
有一個關於模擬量輸出的問題,在4DA模塊,用通道1和2電流模式,同樣的數據,和條件,輸出來的量為何會有差異。對調過硬件,通道1比通道2輸出量?有請各路大神給分析一下!萬分感謝!!
歡迎各位道友交流學習,在下定當知無不言,言無不盡。
cythyx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-25 08:42
軟件設置一樣,硬件對調還是有差異不就是PLC模擬量通道本身的差異,加補償?shù)秸2痪托辛耍矣玫侥M量就沒遇到直接按正常公式換算就對得上的,還不是加補償或者乘以一個系數。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(呆呆熊)