樓主  發表于: 2023-04-27 20:03
我這里有個閥門,氣缸是雙作用的,比較重要,我用兩個兩位五通單控電磁閥去控制閥門的雙作用氣缸,要求是兩個電磁閥都有電或者其中一個有電閥門都是打開的,兩個都沒電時閥門才關閉,現在碰到的問題是這個氣路怎么接都接不好,幫忙畫圖給看看,謝謝!
hssdwyz
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 93 點
下載積分: 769 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2022-09-20
最后登錄: 2025-01-16
查看hssdwyz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-28 20:11
引用
引用第3樓520arrow于2023-04-28 09:18發表的  :
來自SMC的教材


感謝提供資料!
hssdwyz
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 93 點
下載積分: 769 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2022-09-20
最后登錄: 2025-01-16
查看hssdwyz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-04-28 20:14
引用
引用第2樓工控小c于2023-04-28 08:11發表的  :
為啥要這么弄呢,這兩個電磁閥都是一個PLC控制嗎



是的,用兩個電磁閥的目的是防止有一個電磁閥故障比如線圈燒毀等,造成閥門誤關閉!就是冗余電磁閥。