樓主  發表于: 2023-05-11 21:17
由于之前FX5U嚴重缺貨,后面項目就用了一批FX5UJ,最近交貨不同設備接二連三燒了三個PLC,癥狀就是網口和USB口都通訊不上了并且PLC error燈閃爍,返回代理商說是CPU被擊穿(表面看不出來),不保修且沒維修價值,這真的是一臉懵逼,以前用其他型號PLC從來沒碰到這類問題,真懷疑這款PLC是否存在質量問題,不知道其他人有沒碰到類事問題
gingle061
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 1099 點
下載積分: 8410 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2021-03-28
最后登錄: 2024-12-19
查看gingle061的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-12 22:21
引用
引用第6樓投湖自盡的魚于2023-05-12 15:56發表的  :
這個很可能是線這一塊的接地有問題,或者強干擾導致?lián)舸┲靼逍酒惖,找專業的先看下設備

后來又燒了一臺直接讓三菱售后鑒定,給出的結論是干擾導致,這次給我免費更換了CPU板,但原因還是沒找到,除了電源電壓偏高一點點 像接地 零線都固定的很好,保險和濾波器也都具備,并且線上也有5U和3U的PLC沒有問題,還有就是燒壞5UJ的設備同樣更換了5UJ的PLC目前使用正常