dingzyi
級別: 家園?
![]() |
請教下profinet匯川伺服,現場沒有匯川伺服調試線,需要設置匯川伺服的哪些參數?比如 回原點的參數,請各位大佬用過的講解下。 ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
xlw415
級別: 論壇先鋒
![]() |
匯川PN伺服必備參數: 輸入DI: 原點: DI9_PIN12,H03-18=31,極性H03-19=0(常開) COM+_PIN11,DI公共腳,接0V則原點DI9要PNP輸入 輸出DO: (抱閘) DO3+_PIN3, H04-04=9,極性H04-05=0(常開) DO3-_PIN2 分子分母有效: H0502=0 分子H0507: 8388608 分母H0509: 36000(屏位置36000表示1轉,減速機1:1) 分母H0509: 720(屏位置36000表示1轉,減速機1:50) 報文: H0E00=111(報文111) 回零模式: H1330=27(為原點開關+反極限) 如果用1200的FB284, 已配置好, 就可以用了. 其實自己現場做一個數據線也不難 用XH小白頭或小管形端子,將4根針接出來轉為DB9插孔即可(RS232). 面向伺服,4針為: 1 3 2 4 DB9-PIN2: 接4 DB9-PIN3: 接2 DB9-PIN5: 接3或1(GND) 樓主留言:感謝分享 |
---|---|
|