三菱Q系列PLC,MODBUS模塊連接一個正泰的數字顯示表,八位數據位,一位停止位,偶校驗,數字表和模塊的參數都已經設置好了,數字表有報文發出,可以在線監視,但是模塊上面ERR一直亮紅燈,斷開電源重啟就不亮,等一會就紅燈又亮起,這個是什么原因,怎么消除,是模塊的參數沒有設置對嗎?求大神指點一下 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |