今天修個加熱系統,發現加熱到設定值時外部繼電器為ON時才停止加熱。這樣不是風險很大嗎,如線路斷了不就無限加熱了嗎?
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 294 個
工控威望: 346 點
下載積分: 3720 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2024-10-28
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-01 18:24
你裝一個加熱器斷線報警器  就能檢測到斷線 過流和異常加熱,然后輸出報警信號。