sunlight54
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 144 點
下載積分: 789 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2016-10-28
最后登錄: 2024-12-14
查看sunlight54的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-01 23:26
圖片:
圖片:
現在遇到一個問題,就是以空壓機和閥門的開啟為例,空壓機有四種啟動方式分別手動啟動,自動運行,,純氣運行,巡檢運行,這樣都輸出到同一個Q點的問題就來了,空壓機手動啟動(按一下松開,自己保持輸出)時需要自鎖,自動運行,純氣運行和巡檢運行又不想要自鎖,信號有就運行,沒有就停機,寫的空壓機這個程序,停止只能通過串在上面的多個(純氣,自動,巡檢分別加一個常閉點)常閉點來停止,這樣就感覺程序很累贅,還有感覺串太多常閉停止不安全,這里是自動(火警)優先,巡檢運行,純氣運行和手動必須確保萬無一失的斷開,所以很擔心,萬一巡檢或者純氣的常閉停止按鈕沒有斷開,導致回路火警時不能輸出,所以,大家根據我寫的這個有什么辦法可以解決這個問題,同時也看看我寫的這個起保停,還有自動/手動切換還能怎么優化下,讓更安全,可靠,謝謝各位大神費心思看我的累贅描述。