這是臺達c2000變頻器的PID功能的示例,反饋是壓力傳感器的模擬量電流,但為什么PID的目標值是頻率給定?
兩種怎么進行的比較,難道是將兩者都進行了百分比之后比較的??
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2421 個
工控威望: 3008 點
下載積分: 9950 分
在線時間: 644(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-10-23
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-06 16:51
這個PID功能是變頻器內部算法完成的,使用時你只需要接上壓力反饋信號就行了,其大意是:當反饋回來的壓力值越大時,變頻器的運行頻率越低,反之越高,讓泵壓始終處于恒壓狀態,當然這個恒定壓力是根據需要人為設定的。
相信自我!
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2421 個
工控威望: 3008 點
下載積分: 9950 分
在線時間: 644(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-10-23
查看卓發智能的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-07-11 10:34
PID的目標值是頻率給定值沒有錯,做PID運算你得有目標值吧,還得有測量值吧,這是最基本的二個參數。用目標值與測量值進行比較再輸出PID控制值,以達到目標值完成PID控制任務。