qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-08-12 15:10
圖片:
圖片:
圖片:
這幾天公司要做幾臺星三角啟動柜,關于熱繼放那里,幾個大師傅爭論不休,我把三種電路發出來,歡迎大家發表一下建議
walxyfsk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 190 點
下載積分: 659 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-12-21
查看walxyfsk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-12 15:21
第一種,熱繼電器的整定電流最大,相應的熱繼的體積對比另外兩種最大,當然價格也是最貴的,通常我用第2種。第三種個人認為是否有安全隱患,三角形轉換由于某種原因沒有切換過來,一直星型運行假如負載過大,如果沒其他的輔助保護是否會燒壞電機?個人看法,歡迎指正。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qinchenglim) 熱心助人!
    walxyfsk
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 66 個
    工控威望: 190 點
    下載積分: 659 分
    在線時間: 311(小時)
    注冊時間: 2014-04-07
    最后登錄: 2024-12-21
    查看walxyfsk的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2023-08-12 16:10
    引用
    引用第3樓qinchenglim于2023-08-12 15:32發表的  :

    有個老師傅說如果啟動負載重,啟動時間長,讓選第3個合理些

    第三種圖紙,三角形轉換成功后,熱繼才接入。如果負載過大,把三角形轉換時間加長,能達到老師傅說的效果。但是你作為設計人員也要考慮到設備的安全,1.假如你把三角形轉換時間
    加長,電機負載超過電機額定扭矩,就會造成堵轉,堵轉電流超過一定時間,電機直接燒毀。所以建議你設計不要采用第三種,有安全隱患。老師傅說的負載過大,加長啟動延時,歸根結底是設計人員的問題,在畫圖時就應該考慮負載是什么類型,是采用輕載啟動還是重在啟動。根據不同類型來選擇,星三角,變頻,軟啟。個人的一點看法。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qinchenglim) 熱心助人!