這種現象算不算匯川PLC的BUG  問題是選擇分支  M19分支觸發后 M14也觸發 M12用INCP指令確定過只會觸發一次     問題已解決
[ 此帖被wangnaizhi在2023-09-13 08:30重新編輯 ]
工控小c
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 1117 點
下載積分: 10087 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-10-28
查看工控小c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-09 20:41
是有點奇怪,按理說M19接通后M12復位了,T11也應該跟著斷開了,M12和T11都斷了別的地方要是沒有M14怎么也置位不了啊
工控小c
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 1117 點
下載積分: 10087 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-10-28
查看工控小c的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-09-09 20:44
看時序感覺這個定時器有問題,這是接通延時定時器吧,怎么輸入能流都斷了Q還輸出那么長時間呢
工控小c
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 1117 點
下載積分: 10087 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-10-28
查看工控小c的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-09-14 16:57
到底是為啥樓主說一下啊,單這段程序來看沒問題啊