夏夜微涼
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 1342 點
下載積分: 2639 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2019-06-13
最后登錄: 2024-10-16
查看夏夜微涼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-15 13:46
有兩個柜子,每個柜子都有漏保。共有一路供電有個總漏保。單獨柜子水泵開啟正常運行,兩個柜子水泵開啟就跳總漏保,而且是復位按鈕彈出。這是為什么
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2461 個
工控威望: 1747 點
下載積分: 81968 分
在線時間: 1502(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-10-28
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-25 15:37
先用排除法,然后自己先提出問題,然后自己否定,再確定,把每個水泵的電源線單獨拆下,分別判斷每一臺火對地,零對地,火對零線之間的阻值。判斷是否漏電和對地短路的故障。這樣逐一排除查找故障電。