4a118
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 276 點
下載積分: 818 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2006-09-06
最后登錄: 2024-11-20
查看4a118的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-21 11:31
各位好,因為有些機臺使用雙手啟動保護(防工傷),而有的按鈕又經常被個別員工去強制短接,有沒有特殊的按鈕(長時間短接時輸出不執行)

注 :不想另加PLC 也不想去加復雜的電路,各位有沒好的方法 謝謝了!~~
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-21 13:49
可以考慮上工前作安全點檢


接點上緣及下緣各觸發OR確認可以開關
當全部接點測試過後
D0的數值是否正確即可判斷接點正常與否
以此可以用定時或是時鐘信號將D0數值歸零停止機臺運行

或是按鈕接點加計時器,當某接點長按過久則輸出自保並斷掉運轉控制

最重要還是安全教育及發現異常的處置