長大很煩
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 99 點
下載積分: 169 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2022-12-10
最后登錄: 2024-08-17
查看長大很煩的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-10-16 15:36
工地上有臺繞線轉子三相異步電動機,這個電機聽廠家必須要配電阻器接電機的轉子,才可以運行,詢問了一家電阻器廠家給了一個型號RT電阻器型號,請問一下這個怎么接線呢 有Z1 Z2 Z3點 還有Q點、因為我們配電柜已經做好了就是控制個電機正反轉,如果電機轉子只接電阻器的Z1 Z2 Z3可不可以呢,電機不需要調速。因為之前都是普通異步三相電機,現在配了一套這種電機,并且提前沒有溝通好,而且配電箱已經做好了,想問一下各位論壇大神怎么接線 謝謝了
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1027(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-10-26
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-16 16:33
看配電變壓器提供多大容量,如果電機功率不大,不需要轉子串電阻,引出線直接短接。
樓主留言:
2.2 3.7 5.5 7.5 的電機 轉子的線能直接短接嗎,我這是起重用的
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1027(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-10-26
查看ajunn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-10-16 17:53
引用
引用第2樓ajunn于2023-10-16 16:33發表的  :
看配電變壓器提供多大容量,如果電機功率不大,不需要轉子串電阻,引出線直接短接。

水平方向應該問題不大,垂直升降方向可能要串頻敏變阻器,加一個接觸器用來啟動完成后短接轉子引出線。