13281383339
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 145 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2019-01-11
最后登錄: 2024-11-23
查看13281383339的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-17 13:31
各位大神,
      如題,最近在改造設備使用485通訊與富士變頻器通訊,發現在變頻器負載輸出帶動電機工作后出現485通訊斷斷續續的情況,變頻器運行但頻率設為0時不會干擾,只要有輸出就開始干擾485通訊和模擬量數據。還請各位指導下改怎么處理變頻器干擾485通訊和模擬量數據,十分感謝!
13281383339
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 145 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2019-01-11
最后登錄: 2024-11-23
查看13281383339的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-17 17:40
引用
引用第1樓夢雨天涯于2023-11-17 13:39發表的  :
485的正負之間并聯加一個120歐的電阻?

感謝回復。三菱的485通訊模塊和富士變頻的485通訊上的終端電阻都切換到了110歐姆檔位,應該是相當于已經并聯了電阻吧。
13281383339
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 145 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2019-01-11
最后登錄: 2024-11-23
查看13281383339的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-11-17 17:43
引用
引用第2樓皮五于2023-11-17 15:33發表的  :
485除了A,B,還有個GND

請問下GND接線是單獨一根線連接變頻器的SD端子和FX5U-485ADP的SG端子嗎?還是說用信號線的屏蔽層兩端連接變頻器的SD端子和485模塊SG端子?