各位大神,
      如題,最近在改造設備使用485通訊與富士變頻器通訊,發現在變頻器負載輸出帶動電機工作后出現485通訊斷斷續續的情況,變頻器運行但頻率設為0時不會干擾,只要有輸出就開始干擾485通訊和模擬量數據。還請各位指導下改怎么處理變頻器干擾485通訊和模擬量數據,十分感謝!
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 631 個
工控威望: 2302 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-12-21
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-17 15:33
485除了A,B,還有個GND