現在有一套液壓設備,液壓站上有電磁換向閥,功率為35W,一套液壓站有178個電磁換向閥,正常使用的情況下最多就46個電磁閥同時得電,算功率的話德有1600W左右,開關電源是選用1600W以上的呢,還是選用多個開關電源使用呢,求助一下,
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1453 分
在線時間: 1611(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2025-01-03
查看塞外海島的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-19 00:35
開關電源可以搞多個,我看老外搞空壓機,開關電源搞了4,5個,抗干擾,可靠性行那肯定沒的說