破案了兄弟們,下面是三菱官方的回答
Q:FX3U-485-BD 能不能做modbus RTU通信
A:FX3U-485-BD不支持modbus RTU通信,只能以無協議通信的方式來執行,用RS指令發送modbus報文格式
Q:請問FX3U-485-BD可以做modbus從站嗎
A:不能的,這個模塊不支持modbus
Q:FX3U-232ADP-MB/FX3U-485ADP-MB是否可以通道1與通道2都做modbus 通信主站
A:不可以,modbus主站只有一個通道可以做,
每1臺PLC可將1個通道使用在MODBUS通信上(可使用MODBUS主站或MODBUS從站中的任意一種)
Q:我擴展2個FX3U-485ADP-MB,一個做modbus主站,一個做modbus從站可以嗎
A:不支持,3u只能其中一個通道做modbus,無論主從,您另一個可以嘗試用無協議做
Q:FX3U-485ADP-MB做modbus通信的同時,第二通道可以做哪些協議
A:第二通道可以做N:N網絡、并聯鏈接、計算機鏈接、無協議通信、變頻器通信,就是不能做modbus
Q:FX3U-485ADP-MB作為MODBUS主站時,可以同時執行幾條通信指令?
A:FX3U-485ADP-MB作為MODBUS主站時,可以同時驅動多條ADPRW指令,但同時只執行1條指令,
當前指令結束后,執行下一個ADPRW指令。