xwk0711
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 370 點
下載積分: 1066 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2024-10-15
查看xwk0711的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-15 20:21
采用增量式編碼器的伺服,需要每次回原點。  原點和極限感應器可以接在伺服驅動器上嗎?如果可以該怎么接線?etherCAT怎么設置呢?

小陸學電控
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 82 點
下載積分: 751 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2023-10-09
最后登錄: 2024-08-02
查看小陸學電控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-21 10:09
接PLC上會有一個問題,例如匯川AM AC系列的PLC你原點接PLC上你就用不了匯川MC_Home的功能塊
引用
引用第6樓wangnaizhi于2023-12-16 10:15發表的  :
正常是接在PLC上  然后網絡給伺服