by海綿
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 2564 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2021-12-03
最后登錄: 2025-01-03
查看by海綿的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-25 09:34
西門子200smart
6臺電機均衡磨損庫或者PLC控制程序。

要求是可以設定使用電機臺數,和備用電機臺數。每次啟動優先啟動累計使用時間短的電機,如果電機故障,馬上啟動備用電機
by海綿
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 2564 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2021-12-03
最后登錄: 2025-01-03
查看by海綿的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-26 09:16
引用
引用第2樓hstec2002于2023-12-26 08:05發表的  :
1統計累計時間
2查找最短時間
3邏輯判斷控制輸出

是的 現在就是這樣寫的,
累計運行時間
查找最短時間冒泡排序,
邏輯判斷

現在是在加減機 頻率控制 正在優化平滑度,感謝回復
by海綿
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 2564 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2021-12-03
最后登錄: 2025-01-03
查看by海綿的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-12-26 09:18
引用
引用第1樓xu782999805于2023-12-25 16:58發表的  :
不用這么麻煩,臺達變頻器不用這么麻煩就可以使用了,變頻器之間自動協調?梢源蚺_達技術咨詢下


感謝回復,主要還是側重程序上的