shajia1984
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 76 點
下載積分: 361 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2023-10-13
最后登錄: 2024-02-21
查看shajia1984的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-12 21:40
圖片:
圖片:
圖片:
各位大神,我新學1200的編程,在用軸工藝調試的時候,在伺服驅動器參數設置正確的情況下,再一按點動啟動的時候,就提示“驅動器錯誤,不存在驅動器就緒信號”,但是我量過PLC輸入端i0.0,有24V電壓輸入,伺服也已經給出伺服就緒的信號。但是PLC調試就提示這個錯誤,不知道怎么解決。有大神可以指導下嗎?感謝
shajia1984
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 76 點
下載積分: 361 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2023-10-13
最后登錄: 2024-02-21
查看shajia1984的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-13 08:55
我用的就是工藝中的調試面板調試的,激活的時候都正常,沒有報錯。然后點擊啟用按鈕后,使能信號給出了立馬就有故障報錯,然后使能信號就滅了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(辰楓1111) 軟件調試呢?
    shajia1984
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 28 個
    工控威望: 76 點
    下載積分: 361 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2023-10-13
    最后登錄: 2024-02-21
    查看shajia1984的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2024-02-21 11:12
    原因已找到,I0.0應該是伺服給的使能信號,而不是給伺服準備就緒信號