樓主  發表于: 2024-01-18 23:37
圖片:
圖片:
控制要求  到位信號有時,計時開始,計時大于設定的時間,電機工作;
                 到位信號缺失時,缺失計時開始,計時大于設定的時間,電機停止;
測試  一個程序塊測試正常,兩個程序塊時,信號缺失時,兩個電機立即停止了。  老師傅們,看是怎么回事?
附件: 程序.rar (11 K) 下載次數:71
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zzgzlp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2025-04-05
查看zzgzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-18 23:54
圖片:
上圖中,形參局部變量
zzgzlp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2025-04-05
查看zzgzlp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-19 20:08
多謝樓上兩位朋友,經過測試,問題是P1,P2 數據類型錯誤,變更成 INT OUT,問題解決。