tzyfl4444
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 514 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2025-04-01
查看tzyfl4444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-30 13:59
請教個問題,現場,變頻器一開,我的觸摸屏的顯示的當前的值就跳動比較大,,變頻器不開,正常,現在讓把載波頻率出廠是2 ,現在改成1稍微好點,能不能改成0 ,改成0后面會對變頻器有什么影響嗎?
塞外海島
不停的前進
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1459 分
在線時間: 1676(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2025-04-01
查看塞外海島的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-30 19:02
怎么問這么基本的問題呀,基本野路子出來的吧,電氣基本課程電力電子沒學過。不可能是0的