各位大佬請看步驟:
上電第一次回原點---啟動絕對定位---第二次回原點----啟動絕對定位
在第二次回完原點后啟動絕對定位時就報錯了

報錯原因是定位時參考點丟失  ,伺服錯誤代碼為r7461 ,

我測試了一天,在第二次回原點完成后,僅僅只是把常數2 MOV 到MODePOS 后參考點就會變? ,

圖1 是參考點標簽

圖2 是絕對定位步驟

marksman_01
一起進步
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 468 個
工控威望: 510 點
下載積分: 3259 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2024-10-26
查看marksman_01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-26 16:51
回原點只需要上電后回一次就行了,除非斷電,否則不需要重新建立零位
不清楚你的ModePos這個參數是干嘛用的